CÁCH XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG QUA Ổ CẮM ĐIỆN

Discussion in 'Thiết bị đo, kiểm tra' started by Nguyen Tan Duy, 20/03/2020.

  1. CÁCH XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG DÂY ĐIỆN BẰNG THIẾT BỊ PHÂN TÍCH Ổ CẮM ĐIỆN 61-164
    Trong nhà máy, làm thế nào để chúng ta xác định được dây nóng, dây trung tính và dây nối đất bị đấu nhầm (đấu ngược)? Và nếu có, thì bằng cách nào và thiết bị nào để xác định sự nhầm lẫn này một cách nhanh và chính xác nhất!

    Trong thực tế vẫn tồn tại nhiều nhầm lẫn về dây trung tính và dây nối đất. Mặc dù chúng đểu được phân biệt rõ ràng trên nhiều bài viết liên quan. Vậy trong bài chia sẻ này sẽ giúp chúng ta biết được làm thế nào để xác định dây trung tính và nối đất đang bị đấu nhầm, ngược.
    Trước tiên, phải hiểu được dây trung tính và dây đất bị đấu ngược là như thế nào?
    Thông thường, hệ thống ổ điện được kết nối (như hình) được cho là chính xác. cach xac dinh dau nham day.jpg
    Nhưng trong một số trường hợp, chúng ta nhầm lẫn giữa dây nối đất và dây trung tính đều được nối đất 0V nên là như nhau. Vậy nên chủ quan đấu 2 dây đảo ngược, nhầm vị trí. (Như hình). Điều này không phù hợp với thiết kế thứ tự chân cắm điện của các máy móc thiết bị.

    cach xac dinh dau nham day o cam.jpg
    Với sự nhầm lẫn này tưởng chừng vô hại. Nhưng nó vô tình gây ảnh hưởng đến các thiết bị máy móc trong nhà máy. Làm giảm tuổi thọ, đồ bền của thiết bị. Đặc biệt, đối với các thiết bị, máy móc dùng trong nghiên cứu-phân tích, chúng cần một nguồn điện chất lượng và ổn định cao. Sẽ không chấp nhận sự nhầm lẫn giữa hai dây này.

    Trên dây trung tính đôi khi vẫn tồn tại điện áp rò vì lí do chênh lệch giữa các pha. Thật nguy hại nếu dây trung tính bị đảo ngược vào ổ cắm nối đất. Từ đó, nếu nguồn điện áp rò đủ lớn sẽ xông thẳng, trực tiếp truyền vào thiết bị thông qua dây nối đất của thiết bị gây ra lỗi kỹ thuật, sai số đến kết quả thiết bị đo.
    Vậy trong trường hợp này chúng ta có thể dùng thiết bị phân tích dây ổ cắm 3 chân ac ideal ( 61-164 ).Kiểm tra tất cả các vị trí ổ cắm trong nhà máy. Cho ra kết quả chính xác và nhanh nhất.

    thiet bi test o cam dien.jpg
    Cách nào để xác định đấu dây trung tính và nối đất bị ngược bằng thiết bị tiện lợi này?

    Thiết bị phân tích dây ổ cắm 3 chân AC Ideal ( 61-164 )


    Khi cắp ổ cắm thiết bị vào ổ điện 3 chấu. Màn hình sẽ hiển thị các chấm đèn như hình.

    upload_2020-3-20_10-2-44.png
    Ý nghĩa của chúng thể hiện điều gì?
    upload_2020-3-20_10-2-50.png

    1/ Khi cả 3 đèn led đều sáng à 3 dây được đấu đúng
    2/ Đèn G tắt à Ổ cắm điện thiếu dây nối đất
    3/ 2 đèn H-N nhấp nháy à Phát hiện 3 dây bị đấu ngược (Nhầm). Cần mở ổ điện ra và đấu lại
    4/ Cả 3 đèn đều tắt à Dây nóng hoặc dây trung tính bị hở
    5/ Đèn G hiển thị chữ “F”à Dây nối đất bị sai. Cần kiểm tra lại.

    Ngoài chức năng xác định đấu dây ổ cắm điện. Thiết bị này còn rất nhiều chức năng kiểm tra hệ thống điện trong nhà máy khác như điện áp rò rỉ, điện áp rơi, giá trị đỉnh, tần số,điện trở giữa các pha…

    Để hiểu rõ chi tiết hơn cách sử dụng thiết bị này với toàn bộ chức năng. Các bạn tham khảo link bên dưới.

    https://images.homedepot-static.com/catalog/pdfImages/2d/2df2762d-1fce-46d1-a68d-ea47345b9b12.pdf
    -------------------------------------------------------------------------

    Contact me to get more: 0369660485 (zalo)
    MR.Duy ESD SYSTECH.
     
    Lần sửa cuối: 20/03/2020
    Loading...
  2. Hung Nguyen

    Hung Nguyen New Member

    Bên mình mới mua con này, dễ dàng sử dụng nhưng không hiểu được nguyên lí hoạt động đo của nó. Mong mọi người có thể hỗ trợ giải thích giúp mình
     

Chia sẻ